Intr-o statie electrica de inalta tensiune,declanseaza prin protectie un fider ,de 10kv,
compus din doua cable,a si b,legate in paralel.(Sarcina abonatului,care era alimentat
din acest fider,a fost preluata pe fiderul de rezerva,dupa functionarea automatizarilor)
Este necesara interventia echipelor de servire operativa,pentru lucrari de depistare si izolare cablul defect,urmat apoi de repunerea sub tensiune a cablului declarat bun in urma masuratorilor cu megohmetrul. Lucrarile ce urmeaza a fi efectuate,cuprind operatiile de dezlegare a cablelor (pt efectuarea masuratorilor pt fiecare cablu in parte)si masuratorile propriu-zise pe ficare cablu.
Va rog sa-mi spune-ti daca lucrarile amintite se fac in "prevenire de avarie" intrucit
cablul,depistat bun in urma masuratorilor,si care se va pune sub tensiune,va putea
prelua consumul in cazul in care,fiderul de rezerva,va declansa,la defectarea unuia din cablele care sunt legate in paralel,identic cu fiderul considerat principal.
Va rog mult sa-mi spuneti care este forma organizatorica de lucru pentru,echipa
de servire operativa,care va efectua operatiile amintite (AL;AS;ITI-PM sau DV) si
care dintre aceste echipe va efectua aceste operatii (ale Unitatii de exploatare -de care apartine Statia de transformare- sau ale unitatii gestionare a fiderului declansat-ambele unitati apartin aceluias Operator de distributie a energiei electrice)?