randament termic calorifer

la un spatiu de 37 metri cubi aer cf.normelor in vigoare ce dimensiune si ce randament termic trebuie sa aiba caloriferul?
Cel mai recent răspuns: ynocentta , utilizator 22:36, 4 Februarie 2013
Sunt 2 aspecte distincte dimensiunea si randamentul caloriferului
Esential este materialul din care este realizat caloriferul fonta,otel,aluminiu
Este necesar a se cunoaste daca imobilul este termoizolat
Dimensionarea unui calorifer se calculeaza astfel:
1. Volumul camerei
V=L x l x h
2. Se multiplica cu 50
P=V x 50 (Kcal/mc)
3. Se multiplica cu 1.163
P=W/mc
Se alege din lista caloriferul cu valoarea cea mai apropiata de rezultat.
Calcul necesar calorifere si centrala: [ link extern ]