Bună seara!
Am urmatoarea problemă, ca administrator de bloc:
Am schimbat coloanele de încălzire - tur-retur - între etajele 4, de deasupra racordului la calorifere, până la etajul 7, ultimul racordat la Radet.
Etajele 4 si 5 nu au caldură decât pe o porţiune de 15 cm în partea superioară a caloriferelor.
La etajul 4, la care nu s-a umblat în vară, s-au curăţat ţevile orizontale în prima fază, fără rezultat, iar apoi s-au schimbat şi caloriferele, la fel fără rezultat.
Erajele 6 şi 7 au caloriferele calde integral.
Care ar putea fi explicaţia?
Mulţumiri anticipate!
Lucrarea efectuata de dvs. a fost gresita. Persoana care a facut un astfel de proiect pentru inlocuirea tevilor, nu a avut cunostintele tehnice necesare.
Probabil ati facut lucrarea fara proiect, cu un "intreprinzator" particular, crezand ca veti face o economie pentru proprietari. Trebuia sa primiti garantie pentru lucrarea efectuata, pentru minim 2 ani, asa cum prevede legislatia pentru protectia consumatorului.
Pentru a se asigura circulatia apei tur-retur, trebuie schimbate coloanele (subdimensionate pentru suprafata totala a caloriferelor montate ulterior de fiecare proprietar in plus, fata de proiect si coloane, probabil, vechi de peste 30 de ani) de sus pana jos, inclusiv legaturile la calorifere. In caz contrar, toata mizeria ramasa in portiunile neschimbate se concentreaza in calorifere si in mod normal, se depun in partea cea mai de jos, unde gasesc loc (in cazul dvs., pe retur, la et.4 si et. 5). Sub etajul 4, probabil ca tevile sunt deja infundate si apa nu circula pe retur, deloc.
In plus, daca nu se monteaza/ nu se desfunda/ nu se inlocuiesc aerisirile (aflate pe scara blocului sau in podul blocului), orice reparatie este inutila si banii sunt cheltuiti degeaba.
Daca tur-returul este cald pe portiunea schimbata, si este asa pentru ca altfel cei de la et. 6 si 7 nu si-ar fi putut incalzi caloriferele in intregime, atunci problema este la tevile orizontale sau..... e posibil ca robinetele din partea de jos a caloriferelor noi, schimbate, de la et 4 sa fie inchise si apa sa patrunda in calorifer numai prin efectul presiunii, dar sa nu aiba un circuit deschis normal pentru o incalzire integrala.
Nu radeti, dar am vazut calorifere montate gresit cu turul racordat la retur si invers....
... Adica trebuie chemat un instalator bun care sa stie explicatia si sa si poata rezolva problema.