Delta T-ul este cam mare, la 10 gr C pentru caldura?
Trebuie adus la 4-5 gr C?
Ma cam indoiesc. Diferenta de temperatura standard dintre temperatura turului si a returului este de 20 gr. C, conform definitiei SET din normativul GP 67/2002. Temperatura de 20 gr C este temperatura standard minima pt confortul termic la nivel international, nu doar in Romania.
O diferenta de 10 gr C inseamna ca instalatia nu a prea cedat caldura, ca multe calorifere au fost inchise. Aceasta inseamna automat cresterea presiunii si debitului in caloriferele celor care se incalzesc, adica
dezechilibrul hidraulic, adica
erori de repartizare a costurilor.
Asa cum a sesizat jordella, contorul de energie termica masoara si debitul de agent termic. Or intr-o instalatie centralizata, fie ea si la nivel de bloc, inchiderea unor consumatori provoaca dereglarea intregului sistem de incalzire. Contorul de apartament va inregistra un
surplus de debit fata de cel necesar proiectat, care ii va umfla artificial factura la caldura.
Nomativul
I13/1-2002 prevede obligatia de echilibrare a instalatiei si in cazul montarii de robineti termostatati pe ramurile instalatiei (distributia pe orizontala, cu contoare).
Apar aceleasi probleme ca si in cazul montariii de repartitoare. Fenomenul fizic este identic.
Inclusiv aceasta situatie a fost tratata in studiile de specialitate. Ex:
[ link extern ]