problema trebuie rezolvata sistematic impreuna cu presedintele. Se stie ca blocurile "vechi"au distributie pe verticala, deci vedeti daca toate cal. au aceiasi manifestare, mergeti si la vecini de la et 9 , ducetiva la subsol si cu ajutorul unui manometru vedeti daca aveti o presiune de cca 4-4.5 bari, mergeti si la blocul vecin ,urmatorul din coloana . Daca la urmatorul este aceiasi situatie actionati inpreuna la firma de distibutie. Daca pres vede ca va implicati atunci si el se vede obligat sa actioneze. Mult succes
[EDIT] la blocuri, aceasta presiune poat fi regasita NUMAI in instalatiile de apa calda si rece, in instalatiile de incalzire presiunea fiind sub 2 bari. in afara de acest aspect, degeaba ar avea acea presiune in subsol daca tevile sunt colmatate pina la acel utilizator care are probleme. in afara de acest aspect, DEGEABA AI PRESIUNE DACA NU AI SI DEBITUL NECESAR ASIGURAT (din cauza tevilor colmatate)
[EDIT] blocul vecin nu are aceasta problema ... si-or fi schimbat tevile de incalzire ... problema este locala, in bloc, nu la blocul vecin ... si acolo trebuie rezolvata problema.
@dtimi
problema dvs poate avea multe cauze: robinetii/vanele blocate partial sau total, tevi colmatate (mai ales in zona lirelor de dilatatie aflate in zona etajelor 4-6 pentru blocurile cu 10 niveluri), aerisirea instalatiei nerealizata corespunzator, temperatura insuficienta furnizata de regia de care apartineti, etc
oricum, trebuie sa faceti sesizari scrise asociatiei dvs, nu verbale