Una din problemele pe care noua conducere a asociaţiei (adică eu:D) s-au angajat să le rezolve este refacerea recirculării apei calde în condominiu - două blocuri P+8 cu 5 scări.
În acest sens intenţionez să redactez un memoriu către RADET. M-ar interesa dacă mai este în vigoare ordinul 91/2007 al ANRSC, din care citez:
ART. 206
Măsurarea, obligatiile si principiile de măsurare a energiei termice produse, transportate, distribuite/furnizate în sistemul de alimentare cu energie termică sub formă de apă fierbinte, apă caldă, abur si apă caldă de consum trebuie să respecte prevederile prezentului regulament astfel încât regulile stabilite să conducă la:
a) măsurarea corectă a energiei termice;
b) crearea premiselor pentru facturarea corectă a consumurilor de energie termică;
[...] f) eficientizarea utilizării energiei termice;

ART. 209
Solutiile de măsurare a energiei termice trebuie aplicate astfel încât:
[...] e) să nu se înregistreze la utilizatori energia termică aferentă recirculărilor sau retururilor de agent termic;

ART. 219
Măsurarea energiei termice livrate utilizatorilor sub formă de apă fierbinte, respectiv apă caldă pentru încălzire, se va face cu contoare de energie termică având traductorul de debit amplasat pe tur si o pereche de sonde de temperatură, amplasate una pe tur si cealaltă pe retur.
este in vigoare
Da, este in vigoare si chiar este indicat sa faceti acest memoriu. In fapt baietii de la RADET ar trebui sa execute aceste instalatii din proprie initiativa, sa demonstreze "deconectatilor" ce calitate au serviciile lor, dar ei nu au nici-o treaba. La un moment dat auzieam ca dir. general avea un salariu de peste 25.000 lei, asa ca ce va mai trebuie recirculare, sa se faca cheltuieli?
Succes!
D a. Este in vigoare, da cine si o respecta.
Am crezut iniţial că aţi greşit topicul:D

Nu se poate face de către asociaţie (nicicum de către proprietari) pentru că la noi a fost întreruptă conducta de recirculare. Există un singur contor instalat în punctul de delimitare (branşament) iar în momentul în care am conecta conducta de recirculare la returrul către PT contorul ar începe să "fugă" fără să-l mai oprească nimeni!
pentru "a se eficientiza utilizarea energiei termice" pentru apa calda, conducta de recirculare ar trebui sa ajunga la fiecare coloana pina la ultimul etaj la toate capetele de coloana de apa calda. acest lucru ar insemna ca, contorul general de apa calda va inregistra niste debite imense fara a fi folosita apa calda la vreun punct de consum. pentru a se evita o astfel de situatie, toate tevile de recirculare de la toate coloanele ar trebui insumate si trecute printr-un contor de aceeasi clasa de precizie cu cel de apa calda de la intrarea in bloc, de preferinta identic cu acesta (dimensiune, clasa de precizie, producator, etc). in urma acestei modificari s-ar reglementa consumul prin scaderea indexului de recirculata din cel de apa calda furnizata
insa toate acestea produc niste costuri mari pentru firma respectiva si nu ar avea nici un interes sa faca acest lucru, ei incasind apa rece la pret de apa calda prin lipsa recircularii eficiente. tocmai de aceea, furnizorul va reface conducta de recirculare a apei calde doar pina in contorul general de apa calda, ceea ce ar fi ineficient ... pe timpul nefolosirii apei calde, aceasta se va raci de la contorul general pina la primul consumator care da drumul la apa calda

~ final discuție ~