S-a realizat la o firma o imprejmuire cu gard din panouri prefabricate cu stalpi de beton. Imprejmuirea s-a facut pe acelasi aliniament existent dupa demolarea gardului vechi - care era tot din panouri prefabricate.
Executia noului gard s-a facut fara proiect de executie - beneficiarul pur si simplu n-a facut un proiect de executie.
La receptia lucrarii beneficiarul si-a adus un expert tehnic care a obiectat ca stratul de fundare a stalpilor nu este conform.
Intrebarile mele sunt:
-in baza la ce documente se poate face o expertiza tehnica?
-neconformitatea sesizata de catre expert pe ce documente sau normative se poate baza?
-ce se poate intreprinde impotriva beneficiarului daca acesta nu-si onoreaza obligatiile contractuale?
Expertiza tehnica se face cu respectarea prevederilor OG nr. 2/ 2000 cu modificarile si completarile ulterioare privind expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara.
Lucrarile de ctii. se receptioneaza cu respectarea Legii nr. 50/ 1991, privind autorizarea lucrarilor de ctii.
Receptia lucrarilor/ expertiza tehnica a lucrarilor efectuate se face in baza proiectului de ctii., a devizului de lucrari, a normativelor in ctii. (pe categorii de lucrari).
Expertul atunci cand a stabilit ca stratul d efundare a stalpilor nu este conform, s-a raportat la normativul care stabileste modul de executare a fundatiilor stalpilor pentru acest gen de lucrari.
Daca va referiti la obligatii contractuale, penalizarile pentru nerespectare sunt mentionate in contractul incheiat intre parti.
Pentru efectuarea de lucrari de ctii. fara proiect, beneficiarul lucrarii poate fi amendat contraventional de catre Inspectoratul de stat in ctii., pentru ca nu a intocmit proiect si deviz, respectiv pentru nerespectarea prevederilor normativului de fundatii pentru ctii.
Puteti cauta bibligrafia normativelor privind fundatiile aici, la cap III: [ link extern ]
Normativele le puteti gasipe la biblioteci, ISC sau le puteti comanda la INCERC, care le editeaza, Matrix- editura tehnica, etc