Apa calda doar dupa 15-20 de minute de la deschiderea robinetului, intr-un cartier relativ central din Bucuresti, in 2018, cu punctul termic la 15-20 de metri distanta de bloc ?!
Buna seara. De mai bine de 5 ani de zile ma confrunt cu o problema pentru care nu am reusit sa gasesc o solutie permanenta nici pana in ziua de astazi. Locuiesc in cartierul Drumul Sarii din Sectorul 5. Ca o mica gluma, fac 5 minute pe jos pana la mult iubitul restaurant al lui Basescu ( Golden Blitz ). De cand m-am mutat aici in toamna anului 2012 am o problema cu apa calda, care se incalzeste doar dupa ce sunt nevoit sa astept o perioada de timp. La inceput, situatia era mult mai nasoala, dura intre 30-40 de minute pana se incalzea apa la un nivel la care sa poti face un dus amarat. Bineinteles, mai ales pe la inceput ( fiindca dupa 2-3 ani am obosit efectiv sa ma mai lupt cu morile de vant ), am facut scandal, cum se spune, tuturor... administratorului, presedintelui Asociatiei Proprietarilor / Locatarilor, Apa Nova / Radet. Ce-i drept Apa Nova / Radet mereu au sustinut sus si tare ca de ei tine doar pana la punctul de delimitare a instalatiilor, pana la care ei sunt obligati sa asigure o temperatura de minim 55 de grade maxim 60. Ok, mi se pare corect. Totusi chiar si asa, doar din cat scandal am tot facut eu si tot i-am prins pe picior gresit de 2 ori, cu o temperatura mult mai scazuta. In ambele cazuri administratorul si-a facut datoria, a sunat a reclamat, a tunat a fulgerat, Apa Nova / Radet a gasit o scuza si in zilele urmatoare temperatura a revenit la normal ceea ce s-a simtit si la mine in apartament, in timpul mai scurt pana se incalzea apa. Dar de multe alte ori temperatura era ok deja in subsol si eu tot eram nevoit sa astept nu stiu cat timp pana se incalzea apa. Administratorul mi-a tot spus de-a lungul timpului ca se vor schimba tevile, ca va fi mai bine, ca nu-stiu-ce... tevile s-au schimbat, dar doar in subsol, nu si pe coloane, pentru coloane mi s-a propus daca vreau sa se schimbe si sa se puna altele cu un diametru mai mic DAAAAAAAR... pe banii mei ! Si aici intervine marea mea probleme. De ce pe banii mei ? De ce sunt eu vinovat ca toti vecinii de sub mine ( etajul 2, 1 si parter ) si-au instalat centrale proprii in apartament si din cauza asta eu practic "trag" apa direct de jos din subsol, pe condutele reci / inghetate ( mai ales iarna ) pentru ca absolut nimeni de pe coloana mea nu mai "trage" apa calda, avand centrala proprie ? N-am bani si pe langa asta sincer nici nu vreau sa investesc intr-o centrala proprie INSA SI MAI MULT DE ATAT, ATENTIE : chiar si daca as avea bani si as vrea, nu as putea, deoarece capacitatea conductei de gaz este deja la limita si cererea nu ar fi aprobata / avizata de catre furnizorul de gaze. Ar trebui practic inlocuita teava principala, ceea ce am inteles de la administrator ca s-ar face tot asa, pe banii mei. Sa revenim totusi, chiar as dori sa-mi explice cineva in responsabilitatea cui pica faptul ca eu si in ziua de astazi in anul 2018 intr-un cartier relativ central dintr-o capitala europeana, avand punctul termic literalmente la o distanta de 15-20 metri de bloc, de cele mai multe ori cand vreau sa fac un dus sau o baie ( nu mai zic de spalat vase, ca deja sunt obisnuit si eu si prietena mea sa ne inghete mainile ) sunt nevoit sa astept 15-20 de minute pana se incalzeste apa ? Am ajuns la capatul rabdarii si deja vreau sa stiu daca as fi indreptatit sa dau in judecata pe cineva din cauza asta. Ca sa nu mai spun ca pe langa discomfortul creat am mai platit si cine stie cate sute de litri cubi de apa calda sub forma de apa rece nefolosita la nimic, dusa direct de la robinet pe scurgere. Sunt efectiv satul sa fiu tratat ca ultimul prost, caut un vinovat pentru aceasta situatie, motivul concret al postarii pe Avocatnet este in speranta ca cineva detine informatiile necesare pentru a argumenta cine este vinovat si de ce, ca sa pot trece impacat mai departe la demersurile necesare. Astept cu maxim interes parerile dvs., va multumesc.
P.S. Am ajuns in asa hal, incat atunci cand merg in vizita la rude / prieteni sau sunt intr-o cazare la mare / munte si dau drumul la apa calda si aceasta vine aproape instant, sunt efectiv fascinat, mi se pare semnul unei civilizatii net superioare, comparand cu situatia mea de acasa. Nici macar nu glumesc.
Adam Grecu
Utilizator 1din 1 utilizatori consideră acest răspuns util
@TzapInferno,
In legatura cu cablurile electrice, cam asa este. Din acest motiv se cheama 'instant" pentru ca livreaza apa aproape instant, iar ca acest lucru sa se realizeze, este nevoie de un cablu mai gros, ca sa suporte puterea electrica consumata...
Totusi, va reamintesc ca, chiar in conditiile blocurilor vechi, atat bucataria, cat si baia sunt "dotate" cu cate o priza mai "fortoasa", ce erau proiectate pentru cuptor electric in cazul bucatariilor si a unei masini de spalat, in cazul bailor. La baie, aceasta priza este montata in exterior...
In fine, dvs. va puteti gandi si la un boyler, unul relativ mic de 50-60 litri, tocmai bun pentru un dush rezonabil.
Totusi, avand in vedere ca ati ramas singurul care consumati apa calda de pe tronsonul respectiv, observ ca ati inteles problema - apa calda ramasa pe teava in urma nefolosirii, mai ales in timpul friguros,aceasta se raceste foarte repede, chiar daca teava ar fi izolata.
Va mai informez ca la baza unui bloc/scara, furnizorul are o cutie de distributie unde are montate doua gigacalorimetre - unul pentru apa calda si celalat pentru incalzire. Ei, daca aveti acces (cutia este descuiata - dar de obicei, nu), prin apasari succesive pe un buton, se pot citi o multime de parametri, inclusiv temp. TUR si RETUR.
Apoi, trebuie sa va informati, la sediul asociatiei, daca blocul/scara dvs. este dotata cu o asa-zisa conducta de recirculare.
Ce este cu aceasta conducta de recirculare? Este o conducta care "consuma" apa nefolosita, care oricum se raceste si o trimite in punctul termic pentru a fi reincalzita si folosita la nevoie.. Apa aceasta nu trece prin contorul blocului, adica este luata de dinainte de contorul blocului, astfel ca macar la baza blocului, blocul/scara ar avea apa la temp. de cel putin 53-55 grade Celsius.
Daca aceasta conducta de recirculare exista, ceea ce va ramane de facut este sa propuneti la asociatie izolarea cat mai bine a conductei de apa calda care urca pe tronsonul vertical, spre apartamentul dvs. plecand exact de dupa contorul general.
Nu ar fi treaba dvs., ci aceasta lucrare ar trebuie comandata de catre asociatie, costurile fiind suportate de catre toti proprietarii, inclusiv de catre cei care si-au montat CT, adica au renuntat la consumarea apei calde in sistem centralizat - asa zice Legea:
HG nr. 1588/2007, cap. III, Sectiunea 1, art. 32 - (3) Niciun proprietar de apartament sau de spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă nu va fi exceptat de la obligatia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ori în alte situaţii.
Eu ma gandesc ca ati putea inlocui total teava veche cu una mult mai subtire, poate Pexal de 12-15 mm preizolata sau din PPE, la fel preizolata si imbinata pe verticala din loc in loc (la 1-2 etaje). Solutia tehnica nu este prea complicata, desi la prima vedere pare ca asa este.
Mai putem discuta pe aceasta tema, daca doriti.
Succes!
Pentru instant si boiler in mod obligatoriu trebuie sa ai si impamantare, altfel te samponezi mai cu usurinta.
Nu toate apartamentele au in instalatia electrica in prize si al treilea fir (multe au numai 2 fire) si atunci este de preferat sa te duci cu cablul direct in panoul electric, la instant-uri si boliere trebuie sa folosesti un conductor de 3x2,5, altfel se incalzeste si dai in altele. Daca este si "plin" si nu "litzat" cu atat mai ok.
Apa calda ultimul etaj
_adi_
As dori sa aflu parerile dumneavoastra despre posibilitatile tehnice de rezolvare a problemei apei calde la etajele superioare avand in vedere ca pentru a avea ... (vezi toată discuția)