am cosul de la centrala inalt de 6m,(exista o inaltime minima sau maxima prevazuta de lege?) si functioneaza perfect dar sunt zile cand datorita presiunii atmosferice sau a vantului fumul mai coboara si se duce spre vecinii de peste drum.Acestia au inceput sa ma ameninte ca ma dau in judecata daca nu fac cosul inalt de 10m.Pot sa faca acest lucru? sau ar putea sa-i aduca pe cei de la mediu sa ma amendeze?
Normativul romanesc STAS 6793-86 prevede diferite inaltimi ale terminalului functie de :
a) distanta cosului fata de coama in caz de acoperisuri cu panta peste 20º, si anume :
- pana la 150 cm cosul trebuie sa depaseasca coama cu 50 cm (sau 100cm in caz de acoperisuri inflamabile)
- peste 150 cm cosul trebuie sa depaseasca invelitoarea cu cel putin 100 cm si sa depaseasca planul ce trece prin coama si are o inclinatie negativa de 10º fata de orizontala ;
b) distanta cosului fata de parapete s.a.m.d. in caz de acoperisuri orizontale sau cu panta pana la 20º si anume :
- minim 100 cm fata de invelitoarea sau alte elemente suprainaltate.
Acestea sunt prevederile normativului. Dvs. apreciati la fata locului situatia. Nu inaltimea propriu-zisa a cosului conteaza ci inaltimea cu care depaseste anumite repere si pozitionarea fata de acestea.