Stimate domn,
Asa cum membrii acestui forum va citesc post-rile, asa sa faceti si dvs. Adica sa le citii si sa raspundeti la intrebari pentru a ne lamuri. intamplator sau nu, mai sunt pe-ici si oameni care se pricep si care incearca sa desluseasca „misterul de la Tulcea”. Intrebarile erau asa:
Coloanele la incalzire merg pe verticala , vecinu dv. de deasupra are caldura ?
Daca are problema este la dv. cand ati curatat sau aerisit caloriferul fiind si capat de coloana se poate aduna aerul in calorifer.
Exista posibilitatea sa se fi facut o lucrare mai de mult si ceva nu este bine cereti la asociatie sa trimita un instalator sa vada despre ce este vorba .
Iar in privinta repartitoarelor 80 % din proprietari trebuie sa fie de acord cu montarea repartitoarelor .
- de dat o informatie , tot ati dat-o: punctul termic care va deserveste se afla la 10m de bloc - ceea ce inseamna ca nu duceti lipsa de presiune, asa ca faza cu pompa suplimentara nu-si are rostul, desi dvs. ati avut oarece rezultate cat aceasta pompa a functionat. Totusi, chemati furnizorul sa masoare presiunea agentului termic la subsol;
- daca aveti rezultate multumitoare (pentru un bloc ce P+4, o presiune de 3-4 barri este arhisuficienta; faceti o comparatie si cu presiunea de plecare a agentului termic in centrala ca sa puteti trageti concluzie...);
- apelati la furnizor (din nou) sa aduca un specialist sa faca o verificare riguroasa in subsol si sa observe daca teava de TUR care vine de la centrala, alimenteaza corect instalatia din bloc, tot pe TUR - implicit teava de pe RETUR-ul instalatiei se goleste in teava de RETUR, spre centrala. Sa nu va mire deloc aceasta chestiune deoarece am avut si noi la un bloc P+10 aceasta ”inventie” si toti oamenii din bloc nu beneficiau de incalzire corespunzatoare, mai ales ca acel bloc era capat de coloana); verificarea sa se extinda si la alimentarea coloanelor vericale si mai ales in ceea ce priveste coloanele verticale care deservesc apartamentul dvs.; din acest motiv era interesant sa ne spuneti cam ”cum stau” vecinii dvs. de pe verticala, dar si ceilalti de pe celelalte coloane;
- un alt element foarte important in toata discutia este bodul de distribuire a agentului termic; sunt cel putin doua metode la sistemul de distributie a agentuli termic pe vericala: de jos in sus si de sus in jos - fiecare cu particularitatile, avantajele si dezavantajele acestuia - deci sa se urmareasca si verifice si acest aspect;
- desi nu se prea utilizeaza, ar fi indicat montarea unui filtru mecanic, la subsol, in special pe conducta de TUR, care vine de la centrala - dar cum spuneati ca distanta pana la bloc este de 10 m, ma indoiesc ca pe langa agent termic, aceasta centrala va furnizeaza si rugina, gunoiei, dar mai stii?;
................................
Acum, ce sa va mai spun de la distanta? Observati ca ne dam cu parerea, insa eu stiu una si buna: as. prop.(parte in contract) trebuie sa faca tot ce se poate pentru ca furnizorul sa va alimenteze blocul cu agent termic de calitate si in parametrii contractuali.
Mult succes!