Sesizati in scris Directia judeteana de sanatate publica/ Politia sanitara. Exista un laborator care efectueaza determinari de zgomot si vibratii (contra cost) la exteriorul cladirii si emite un buletin de determinare noxe.
Garda de mediu careia i-ati facut sesizare trebuia sa efectueze determinari de zgomot la limita cladirii si sa compare cu limita maxim admisa, respectiv sa dispuna masuri catre firma detinatoare a agragatului frigorific. Probabil ca noxa zgomot s-a incadrat in limita maxim admisa si prin acoperisul respectiv a dorit sa dirijeze zgomotul produs spre sol.
STAS 10009 - 88 stabileste ca valori maxime acceptabile 65 dB(A) la limita incintei cladirii si 50 dB(A) in afara cladirii.
Ordinul MS nr. 536/ 1997 stabileste ca valori maxime acceptabile, in afara cladirii, 50 dB(A) intre orele 22-6, respectiv 40 dB(A) intre orele 22-6.
Mai multe date gasiti aici
[ link extern ]
SR 12025 - 2/ 1994 stabileste pentru vibratii - numarul de ordine al curbei combinate admisibile Avc pentru cladiri, ca fiind 77
Mai multe gasiti aici
[ link extern ]