va rog sa imi precizati daca pentru un apartam situat la ultimul etaj exista o diferenta in calculul (in acele formule complicate)consumului de caldura pentru corpurile de incalzire pentru ca in cazul coloanelor de distributie am vazut ca exista si anume coeficientul de corectie(0,85)raportat la celelalte etaje ''intermediare''..cu multumiri..
Se aplica coeficient de corectie pentru ultimul etaj si, eventual, pentru pozitia pe coltul cladirii a camerei respective (nu a intregului apartament).
De asemenea se aplica un coeficient de reducere substantial la coloanele verticale.
Sunt doua situatii:
- repartizarea costurilor cu incalzirea locuintei se face in pausal - proportional cu suprafata utila a locuintei, cand pentru apartamente cu aceeasi sup. utila, costurile sunt egale; in acest caz, din proiectare s-a prevazut ca apartamentele situate la ultimul etaj, sau amplasate pe coltul blocului (cu pereti exteriori), sa fie dotate cu calorifere mai mari pentru a asigura un confort termic aproximativ la fel ca la apartamentele situate la etaje inferioare si in interiorul blocului; asadar rezulta o „compensare automata”;
- o a doua situatie este atunci cand repartizarea costurilor cu incalzirea locuintei se face prin repartitoare de costuri; in acest caz firma care face calculul repartizarilor, tine cont de aceste lucruri, face inventarierea intregii instalatii de incalzire si pentru apartamentele situate la ultimul etaj, a celor de la parter si cele situate pe colt, introduc coeficienti de corectie in sensul diminuarii costurilor cu incalzirea;