avizare si autorizare ISU - rezervor motorina

Salut,
Pentru amplasarea unui ansamblu (rezervor motorina de 2000 litri + pompa alimentare), care sa deserveasca utilajele din incinta unui singur agent economic este nevoie de avizare şi autorizare la ISU?

PS: am postat la SSM, pentru ca nu am gasit rubrica pentru Situatii de Urgenta
Multumesc,
Cel mai recent răspuns: POPA GHEORGHE , Specialist in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca 11:27, 22 Martie 2018
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
Trebuie sa intocmiti documentatie tehnica care se avizeaza de catre ISU - psi. Documentatia trebuie sa contina inclusiv zonarea Ex si de incendiu (dupa caz, integrata in cea a firmei).
In functie de datele din teren poate fi necesara si autorizatie ISU, dupa caz, in completarea celei detinute deja de firma.
2 din 2 utilizatori consideră
acest răspuns util
Dar sigur veti avea nevoie de un atestat de la INSEMEX Petrosani emis in urma examinarii "in situ" a instalatiei tehnice prevazuta prin Ordinul nr. 392 din 2 mai 2007 privind aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea in functiune, utilizarea, repararea şi intretinerea instalatiilor tehnice care functioneaza in atmosfere potential explozive", indicativ NEx 01-06


ART. 6
(1) La punerea in functiune a unei instalatii tehnice care functioneaza in atmosfera potential exploziva trebuie efectuate o verificare a documentatiei tehnice şi o examinare "in situ" a instalatiei tehnice privind prevenirea exploziilor, de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Miniera şi Protectie Antiexploziva - INSEMEX Petrosani, denumit in continuare INSEMEX.
(2) Responsabilitatea solicitarii verificarii documentatiei tehnice şi examinarii "in situ" a instalatiei tehnice, prevazuta la alin. (1), revine utilizatorului.
(3) Documentatia tehnica a instalatiei tehnice trebuie sa fie detinuta de utilizator şi sa cuprinda cel putin:
a) o descriere generala;
b) desene şi scheme tehnologice din care sa rezulte modul de functionare a componentelor instalatiei tehnice;
c) lista componentelor instalatiei tehnice, inclusiv caracteristicile nominale ale acestora;
d) planul de zonare a spatiilor cu pericol de explozie;
e) document care sa ateste conformitatea cu cerintele din anexa nr. 1 la prezentul normativ;
f) programul de inspectie intocmit conform anexelor nr. 2-4 la prezentul normativ.
(.......)
(5) INSEMEX, in urma verificarii documentatiei tehnice şi a examinarii "in situ" a instalatiei tehnice, emite un atestat prin care confirma respectarea cerintelor prezentului normativ.
Ultima modificare: Miercuri, 21 Martie 2018
inspectorSSM, utilizator
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
POPA GHEORGHE a scris:

Trebuie sa intocmiti documentatie tehnica care se avizeaza de catre ISU - psi. Documentatia trebuie sa contina inclusiv zonarea Ex si de incendiu (dupa caz, integrata in cea a firmei).

Nu știu ce va cere ISU, dar documentația tehnică despre care e vorba în NEx 01-06 (și fără de care nu obține atestatul în lipsa căruia nu poate funcționa) nu trebuie avizată de ISU. Se întocmește de persoane autorizate tot de INSEMEX, acele persoane fac zonarea Ex.

Dacă nu ați făcut solicitare către INSEMEX aveți aici datele de contact:
[ link extern ] /

sau trimiteți un mail pe adresa insemex@insemex.ro

Ultima modificare: Miercuri, 21 Martie 2018
Ares-3, moderator
S-a strecurat o confuzie. Zonarea Ex si de incendiu nu trebuie avizata de catre ISU, doar sa existe ca document.

~ final discuție ~