Cit o fi el de meserias, tot trebuie sa scrie o motivatie legala a deciziei sale, deoarece trebuie sa se raporteze la ceva, cum ar fi norma tehnica :
Secţiunea a 5-a Racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoși
Articolul 168
Aparatele consumatoare de combustibili gazoși se racordează rigid la instalațiile de utilizare interioare a gazelor naturale, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 169.
Articolul 169
Aparatele consumatoare de combustibili gazoși
cu debit nominal sub 3 mc/h, precum și arzătoarele industriale independente utilizate la aparate mobile
pot avea și racorduri flexibile la instalația de utilizare a gazelor naturale, cu respectarea prevederilor art. 170.
Articolul 170
(1) Racordurile flexibile se montează între robinetul de siguranță și aparatul consumator de combustibili gazoși și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) presiunea nominală a gazelor naturale pentru care a fost construit racordul să fie egală sau mai mare decât presiunea gazelor naturale din instalația de utilizare la care se racordează;
b) lungime maximă de 1 m și diametru minim de 10 mm, în instalații de utilizare a gazelor naturale cu presiune joasă;
c) lungime maximă 20 m și diametru maxim de 50 mm, în instalațiile de utilizare industriale cu presiune a gazelor naturale până la 2·10^5 Pa (2 bar);
d) trasee la vedere, fără să treacă dintr-o încăpere în alta;
e) măsuri de evitare a contactului cu corpuri calde;
f) măsuri de evitare a întinderii excesive, agățării, strivirii sau deteriorării;
g) măsuri de protecție la intemperii;
h) respectarea prescripțiilor de montaj impuse de producător.
[ link extern ]
Adica trebuie sa explice ce punct dintre cele enumerate mai sus e incalcat.
Asta daca nu au aparut modificari ale acestei norme.