@vali_m: Raspunsul Engie sau al oricarui distribuitor de GN, corect sau nu, e vax albina - am explicat in alta parte de ce , vedeti raspunsul meu de la 09:32, 12 Aprilie 2019 aici ->
www.avocatnet.ro/forum/discu...
Legislatia nu prevede wired sau wireless. Legislatia prevede ca detectorul trebuie sa actioneze un electroventil/robinet acolo unde intra gazul in cladire sau pe ramuri verticale sau inainte de ramificatii sau inainte de contor (general sau individual).
Pana anul trecut legislatia (facuta prost de ANRE) permitea montarea electroventilului/robinetului in apartament, dupa robinetul de izolare dar inainte de consumatorul de gaz. Asta era un sistem local de protectie - daca se detectau scapari, se oprea gazul numai in acel apartament.
Dupa 2 ani ANRE-ul s-a prins ca sistemul de protectie local nu e bun de nimic daca se defecteza conducta inainte de electroventil (aia verticala plus ramificatia + robinetul de izolare + alte armaturi de legatura) si ca nu acopera ce se intampla pe casa scarii la blocuri.
Asa ca a revenit asupra normelor si le-a modificat prin Ordinul 89 din 10 mai 2018 (5 iunie 2018 in MOf.) astfel incat acum trebuie ca detectoarele din apartamente si de pe casa scarii sa actioneze asupra unui electroventil/robinet la intrarea in bloc (de obicei se pune imediat dupa contorul furnizorului).
Ca sa legi un detector dintr-un sistem de protectie local (care era format din detector + electroventil local) la un sistem de detectoare general, de tip nou (format din detectoare cu sau fara fir + concentrator sau receptor + cel putin un electroventil general) inseamna sa modifici instalatia omologata de tip nou si s-o treci din nou printr-un proces de omologare. Altfel s-ar chema improvizatie si incalcare a legii. Pur si simplu detectorul vechi din sistemul local nu este compatibil cu sistemul general de tip nou. In cazul de fata, chiar daca firma ar vrea sa traga fir de la detectorul de tip vechi la receptorul din sistemul nou, wireless, nu are unde sa infiga firele, nu exista conexiune pt asa ceva (ca nu mai zic ca pe fire e tensiune).
Chiar daca ar fi fost vorba de un sistem wired (cu fir), nici sa vrei nu se poate lega un detector vechi la concentrator pt ca pe fire e tensiune, cele noi asigura doar continuitate electrica - daca le legi o sa se 'prajeasca' ceva. Se poate pune un circuit separator (releu de exemplu) dar rezultatul trebuie omologat - nu face nimeni asa ceva, nicio firma nu-si riscă licenta sau chiar si gâtul sa faca improvizatii.
Asta e si motivul pt care cel cu dop trebuie sa-si monteze detector - prin proprietatea lui trece o conducta de gaz. In caz ca alimentarea apart lui e pe orizontala si nu pe verticala (teava vine de la vecinul de alaturi sau de pe hol, nu are coloana ce vine de la apart de dedesubt si merge la cel de deasupra), atunci se poate debransa de la vecin/hol si nu mai e obligat sa-si puna detector.
In fine temeiul legal din normele aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018:
A
rticolul 129 (2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcție specială (securizat, tip Thermopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acționează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere.
Articolul 144(1) În încăperile în care există risc de intoxicări, incendii sau explozii cauzate de scăpările accidentale de gaze naturale acumulate, se prevăd detectoare automate de gaze naturale care acționează automat, prin electroventil, asupra robinetului de închidere.
(2) Electroventilul prevăzut la alin. (1) și la art. 129 alin. (2) acționează automat asupra robinetului de închidere menționat la art. 172 alin. (1) lit. a)-d), după caz.
Articolul 172(1) Robinete de închidere se prevăd:
a) [...]
b) pe fiecare ramificație importantă;
c) [...]
d) la baza fiecărei coloane; [...];
Deci detectorul de la art 129/144(1) trebuie sa actioneze un electroventil care, conf 144(2), trebuie sa actioneze asupra unui robinet aplasat conform art 172(1) b sau d (a sau c nu se aplica in acest caz) - cel mai simplu si ieftin este amplasarea unui singur electroventil/robinet la intrarea in imobil/scară.